Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 5-ти ступенчатые контроллеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
vgspb
Подскажите схему подключения 5-ти ступенчатых контроллеров для 1-х фазных двигателей вентиляторов. Нужно ступенчато регулировать скорость вентилятора Systemair AW450 через такую штуку. Сделал запрос в Systemair, но мне прислали только описание работы на RЕ1,5 3 5 7 и RTRЕ1,5 3 5 7 и REU1,5 3 5 7 из которого я понял что там какая то релюха и трансформатор который выдает разное напряжение на вентилятор, но как этим всем управлять и соединять??????? вопросы.
vgspb
понял-они переключаются вручную! тогда может кто знает что применить для смены скорости вентилятора по типу медленно /быстро?
vgspb
нашел!!! может кому пригодится
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=203
wise_fox
Молодец! Сам с собой поговорил - ветку можно закрывать wink.gif
qwert17
Цитата(wise_fox @ 16.12.2008, 17:03) [snapback]329226[/snapback]
Молодец! Сам с собой поговорил - ветку можно закрывать wink.gif

clap.gifу меня закрались смутные сомнения,что на этом форуме решаются другие вопросы,никакая кулибинщина не приветствуется и прийдется мне так же-самому с собой общяться
wise_fox
Вот такая http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33302 кулибинщина точно не приветствуется, но, простите, здесь-то она причем? Просто парень первый раз в жизни узнал, чем можно регулировать скорость двигателей с внешним ротором, сам вопросил, сам нашел, сам ответил и удивился. Ну и что?
Boris Blade
Готов пообсуждать кулибничанье.
Pzotov
http://www.owen.ru/device/56788449
Еще так можно.
Кстати почему то в холодильной технике для регулирования скорости сплошь и рядом используют
тиристорные регуляторы, а вот в вентиляции предпочитают автотрансформаторы.
Kass
Цитата(Boris Blade @ 17.12.2008, 12:43) [snapback]329598[/snapback]
Готов пообсуждать кулибничанье.

Трудно будет достичь взаимопонимания. Ведь мало того, чот надо знать способы регулировки скорости вентилятора, но еще и неплоо бы понимать, что неконтролируемое изменение скоростей вентиляторов ведет к нарушению баланса, что приводит либо к присасыванию дверей, либо наоборот к невозможности закрыть. Значит надо объяснять принципы контролируемого регулирования с контролем баланса, качества воздуха или влажности. И дискусия обещает перейти в очень объемную.
Boris Blade
Меня в свое время тоже сильно удивило что скорость вентилятора можно регулировать автотрансформатором. Про балансы и все такое знать надо, но не встречал (кроме форума) ни одного проектировщика ОВ, который бы знал про это. В жизни все проще регулятор ставят в качестве шибера, причем проектирует, монтирует и сдает одна и таже фирма. Таким образом о каком то техническом подходе говорить не приходится. А впрочем фирма, ее сотрудники (включая директора) и ее технологиии существуют исключительно для зарабатывания денег ее владельцам. Их бизнес ну и пускай с ним сами разбираются. Главное, что платят.
А для ответа почему надо делать хорошо, наверное надо сначало ответить на вопрос "Что важнее денег?"
LordN
Цитата
Кстати почему то в холодильной технике для регулирования скорости сплошь и рядом используют
тиристорные регуляторы, а вот в вентиляции предпочитают автотрансформаторы.
потому что для холодильника не критичен шум. автотрансформатор боле тихое решение. да же в сравнении с ПЧ.
Pzotov
Цитата
потому что для холодильника не критичен шум. автотрансформатор боле тихое решение. да же в сравнении с ПЧ.

Неубедительно, если можно конкретнее..
mike-altai
Цитата(Pzotov @ 20.12.2008, 15:24) [snapback]331033[/snapback]
http://www.owen.ru/device/56788449
...Кстати почему то в холодильной технике для регулирования скорости сплошь и рядом используют
тиристорные регуляторы, а вот в вентиляции предпочитают автотрансформаторы.

Тоже применяют сплошь и рядом smile.gif
Гляньте каталог Systemair - регуляторы на любой вкус MTY и OVS.
Abysmo
Почитайте почему:

http://www.vkpt.ru/about.phtml?id=3829

Вообще я за дешевые частотники! Трасформтаоры и тиристоры надо в топку отправлять, но почему то проектировщики вентиляции упорно закладывают вентиляторы на 220В. Одного сейчас переучиваю - меняют все двигатели на трехфазные!

Кстате цены на частотники должны скоро рухнуть ниже унитаза - их продажная цена в Китае - копеечная, просто у нас кое-кто наваривал на этом 100%-200% прибыли. Кризис все расставит по местам smile.gif
LordN
Цитата
Неубедительно, если можно конкретнее..
чтоб конкретно убедиться нужно взять одно-другое-третье и включить-послушать.
Цитата
Вообще я за дешевые частотники! Трасформтаоры и тиристоры надо в топку отправлять
я тоже за ПЧ. но и трансам и тиристорам тоже много мест остаётся wink.gif
Kass
Цитата(Abysmo @ 21.12.2008, 16:04) [snapback]331290[/snapback]
Вообще я за дешевые частотники! Трасформтаоры и тиристоры надо в топку отправлять, но почему то проектировщики вентиляции упорно закладывают вентиляторы на 220В.


Я тоже против трансформаторов. К чему столько металла переводить на простенькую задачку. Но вот от однофазных вентиляторов врятли отказаться. Ведь есть системы, кге все вентиляторы мощностью не более 300 Ватт. Здесь применение 3-х фазных лишь увеличит материалоемкомть и не более. Частотник окажется дороже трех вентиляторов. Симисторный регулятор лишь как исполнительное устройство, а по внешнему управлению делаете все режимы частотника, по разгону, торможению, и характеристики преобразования.

Частотники разумны при вентиляторах от киловата.
Abysmo
Kass, как вы организуете управление в случае наличия такого большого количества однофазных маломощных вентиляторов? Встречали ли Ва симисторные регуляторы с Modbus на борту?
Kass
Ну не знаю, какого большого. Обычно в маломощных приточных системах один приточный и от одного до пяти вытяжных. Из вытяжек в балансе учавствует один-два вентилятора, остальные типа вытяжки в туалете, порядка 100 кубов. В любом случае как в маломощных, так и мощных системах снижаем одну из вытяжек, а автоматика регулирует приточный по датчику диф давления. Т.е. не факт, что снижение притока и вытяжки будет пропорциональным, важно, что бы перепад давления с улицей был в нуле.
LordN
про кухню
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.